Altez писал(а):Кто обоснует, что даст большую устойчивость к провалам напряжения на 5 касс (бок о бок):
10Квт стабилизатор (типа "Ресанта")+back ups на каждую или
3Квт Smart-UPS?
тут выиграет скорее связка стаб + юпс
если будет только юпс то что он будет делать когда АКБ сядет? а просадки продолжатся?
вот только зачем десятикиловатник?
ставили на точки такие юпсы
ИБП APC Back-Up ES 550VA [BE550G-RS, RS, управление по USB, 8 бытовых розеток (4 батарейная защита + 4 стабилизатор)]
или
ИБП APC Back-Up ES 700VA [BE700G-RS, RS, управление по USB, 8 бытовых розеток]
они идентичны ток по мощи разные
зимой на рынке начались траблы с напругой по утрам, просадка до 147-150.
а у юпса нижний порог 160, докупили стабилизатор за 650 рублей (критерий выбора стаба - ВА юпса)
ps
этого ИБП APC Back-Up ES 700VA [BE700G-RS] хватает на 2 РМК
итого надо:
3 юпсов по ~3700 руб
и 2 стаба по ~2100 руб
сами девайсы, стаб на 2000ВА, юпсы на 700, так что на 3 хватит
http://www.nix.ru/autocatalog/apc/700VA ... 00694.html
http://www.nix.ru/autocatalog/surge_pro ... 16011.html